信阳网

 找回密码
 注册
查看: 1701|回复: 0

信阳市10家单位存在火灾隐患和消防违法行为

[复制链接]
发表于 2024-3-13 16:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自河南
  信阳市各级消防救援部门积极开展火灾隐患排查整治,加大日常消防监督检查频次。在抽查检查工作中,发现信阳天信物业服务有限公司等10家单位存在火灾隐患和消防违法行为,现予以公开曝光,接受社会监督。

  消防安全隐患单位曝光

  1

  信阳天信物业服务有限公司

  (香格里拉花园小区)

  单位地址:

  羊山新区政和办事处新五大道与新六大街交汇处北50米

  隐患问题:

  1.1#楼第19层电缆井桥架未盖,轴承未封堵;

  2.负1层地下车库室内消火栓箱内缺少水枪、水带;

  3.消防水泵房内两部消防电话故障(商场、物业);

  4.消防水泵房内喷淋泵湿式报警无法联动;

  5.负1层地下车库南侧进口处感烟探测器故障;

  6.消防控制室维保公司至2023年12月到期,现无维保单位;

  7.消防控制室内控制柜故障点较多;

  8.控制室值班人员无证上岗,且不会操作控制柜;

  9.控制室值班记录未如实填写;

  10.电动自行车与汽车停放区未进行防火分隔。

  2

  新县金霖家园小区

  单位地址:

  新县潢河北路东侧

  隐患问题:

  1.3号楼1单元17层楼道堆放杂物;

  2.消防控制室无值班记录;

  3.2号楼2单元一楼大厅烟感探头脱落;

  4.楼顶消防主出水管道破裂;

  5.地下室水泵房湿试报警阀压力显示为0Mpa;

  6.地下室防火卷帘无法启动;

  7.抽查8号楼2单元一楼停放电动车;

  8.3号楼1单元17层电缆井孔洞未封堵。

  3

  光山县万福隆购物广场超市

  单位地址:

  光山县弦山街道昌盛街中段16号

  隐患问题:

  1.一层北侧、西侧安全出口设置卷帘门;

  2.二层未设置火灾自动报警系统;

  3.室内消火栓系统设置有稳压泵,二层屋顶实验消火栓压力不足;

  4.二层屋顶消防水箱处稳压泵未通电,无法使用;

  5.超市地上一层未设置排烟设施;

  6.二层违规设置员工宿舍。

  4

  信阳慕斯电竞酒店有限公司

  单位地址:

  浉河区中山北路320号三楼、四楼、五楼

  隐患问题:

  1.防火门上加设可燃材料隔板;

  2.两侧疏散楼梯处设置办公室、客房;

  3.室外楼梯处设置推拉玻璃门;

  4.该单位未经消防救援机构许可,擅自投入使用、营业。

  5

  罗山县来吧娱乐有限责任公司

  单位地址:

  罗山县丽水街道办事处金珠茗苑北区41-42号商铺

  隐患问题:

  1.火灾自动报警系统有故障信息未及时排除;

  2.一楼南侧房间内未设置烟感报警器;

  3.一楼安全出口处无疏散指示标志;

  4.与东北侧相邻场所未形成有效防火分隔;

  5.疏散指示标志、应急照明灯数量不足;

  6.一楼配电箱违规使用可燃材料遮盖;

  7.一楼部分灭火器罐体锈蚀,压力不足;

  8.抽查一楼部分电气线路未穿管保护,敷设不规范。

  6

  息州豪府小区

  单位地址:

  息县息州大道中段

  隐患问题:

  1.室内消火栓均已损坏,无水枪、水带;

  2.室内消火栓无水;

  3.消防车通道未划线,且被占用;

  4.电动自行车棚设计位置不合理且数量不足;

  5.电动自行车楼梯间停放充电;

  6.无消防宣传标识标牌;

  7.小区物业公司履行消防工作职责不充分。

  7

  固始县刘一手火锅餐饮店

  单位地址:

  固始县城关镇黄河路与蓼城大道交叉口58号

  隐患问题:

  1.一层冻库与其他部位未作防火分隔;

  2.二层一处室内消火栓箱门无法打开;

  3.储藏室的部分电气线路未穿管保护。

  8

  光州馨园小区

  单位地址:

  潢川县弋阳路四中斜对面

  隐患问题:

  1.电动自行车违规停放在一楼门厅及楼层走道内;

  2.1号楼一单元消防栓无水;

  3.1号楼一单元防火门被拆除;

  4.二号楼一单元安全出口标志损坏;

  5.二号楼一单元楼梯间堆放可燃杂物。

  9

  红十字博爱医院

  单位地址:

  淮滨县南大街78号

  隐患问题:

  1.门口停放电动自行车堵塞安全通道;

  2.灭火器规格选型不符合要求,数量不足;

  3.二、三层无安全出口标志,疏散指示标志数量不足;

  4.二层西侧安全出口锁闭;

  5.一、二、三层部分房间违规设置防盗窗;

  6.电气线路未穿管保护;

  7.无防火巡查记录。

  10

  信阳市平桥区明港镇树德小学

  单位地址:

  平桥区明港镇郭楼村

  隐患问题:

  1.男、女生宿舍门开启方向错误;

  2.男、女生宿舍缺少一个安全出口;

  3.男、女生宿舍应急照明灯、疏散指示标志配备数量不足;

  4.学校未制定消防安全管理制度。