  信阳市各级消防救援部门积极开展火灾隐患排查整治,加大日常消防监督检查频次。在抽查检查工作中,发现信阳市第六高级职业中学等10家单位存在火灾隐患和消防违法行为,现予以公开曝光,接受社会监督。

  一、信阳市第六高级职业中学

  地址:平桥区平南路

  存在隐患:1.男生浴室设置2处安全出口,其中1处安全出口锁闭;

  2.女生浴室设置2处安全出口,其中1处安全出口锁闭;

  3.浴室窗户全部设置防盗窗,未开设逃生窗口;

  4.抽查宿舍边的女生宿舍楼防火门均未安装闭门器,顺序器;

  5.抽查静安楼(女生宿舍楼)一层一具防火门闭门器损坏;

  6.静安楼(女生宿舍楼)二层以上通向封闭楼梯间处的门均不是防火门;

  7.抽查静安楼(女生宿舍楼)二层一具室内消火栓无水带;

  8.教学楼均未设置应急照明灯;

  9.静安楼(女生宿舍楼),静思楼疏散指示标志未通电;

  10.静思楼(男生宿舍楼)大部分防火门闭门器损坏;

  11.抽查静思楼(男生宿舍楼)地上一层一具灭火器压力不足;

  12.静思楼(男生宿舍楼)设置防盗窗,未开设逃生窗口;

  13.厨房防火门闭门器均损坏,顺序器部分损坏;

  14.是厨房一具安全出口标志使用错误;

  15.是抽查厨房员工,一人不会使用灭火器。

  二、信阳顺峰物业服务有限公司(新县银河湾国际花园)

  地址:新县京九路东侧

  存在隐患:1.火灾自动报警控制柜显示有多处故障;

  2.1号楼地下室消防水泵控制柜未通电;

  3.抽查1号楼楼顶1个排烟风机无法启动;

  4.抽查1号楼23层现场测试室内消火栓无水;

  5.抽查1号楼一层楼梯间堆放杂物;

  6.抽查1号楼地下室防火门损坏;

  7.抽查1号楼强弱电未分开且未封堵。

  三、河南建业物业管理有限公司信阳分公司(御景华府小区)

  地址:罗山县龙池大道东段

  存在隐患:1.抽查23号楼应急照明灯、疏散指示标志故障;

  2.抽查23号楼室内消火栓无水;

  3.抽查23号楼疏散通道堆放杂物;

  4.抽查23号楼顶单元楼楼顶通往平台的门未锁闭但存在被业主占用的现象;

  5.小区内私家车占用消防车通道;

  6.消防控制室无持证人员值班,值班人员不在岗;

  7.地下车库部分喷淋头损坏。

  四、固始县赵岗乡中心校校本部

  地址:固始县宇新街

  存在隐患:1.一楼安全出口未设置安全出口标志;

  2.未设置疏散指示标志;

  3.抽查东侧楼梯应急照明灯损坏;

  4.食堂灭火器配备数量不足,缺少8具;

  5.食堂窗户设置有影响逃生、灭火救援的防盗窗。

  五、信阳市水润商贸有限公司

  地址:光山县兴隆路与光南路交叉口

  存在隐患:1.室内消火栓数量不足;

  2.未安装火灾自动报警系统;

  3.超市东侧配电柜未设置防火分隔;

  4.超市东侧顶部电气线路未穿管保护。

  六、商城县铂金酒店

  地址:商城县黄柏山路与温泉大道交叉口

  存在隐患:1.抽查四层客房消防过滤式自救呼吸器已超规定使用年限。

  2.抽查十层楼梯间应急照明灯故障,九层南侧楼梯间疏散指示标志故障;

  3.抽查八层排烟井部分未封堵完整。

  七、中冶尚园小区

  地址:羊山新区新三路

  存在隐患:1.A区1号楼2单元风机无法启动。

  2.B区1号楼2单元风机故障;

  3.消防控制室停用,无人值班,控制柜停用;

  4..B区水泵房停用。

  八、信阳建国机械有限公司

  地址:信阳国家高新技术产业开发区东环路与北环路交叉口以南200米

  存在隐患:1.消防水源和供水设施设置不符规范;

  2.宿舍二层部分电线未穿管保护。

  九、信阳市明港至尊家和娱乐俱乐部

  地址:平桥区明港镇农工路78号

  存在隐患:1.二层南层封闭楼梯间的防火门闭门器损坏;

  2.一层南层室内消火栓被遮挡;

  3.一层北侧防火门损坏;

  4.未设置微型消防站;

  5.无防火巡查记录。

  十、淮滨县防胡镇初级中学

  地址:淮滨县防胡镇

  存在隐患:1.食堂南侧安全出口大门开启方向错误;

  2.食堂北侧通道安全出口处电闸裸露,敷设在木板上;

  3.食堂疏散指示标志不符合标准;

  4.食堂操作间、饭菜加热台电线未穿管保护;

  5.职工楼为设置灭火器、疏散指示标志;

  6.职工楼宿舍内使用小太阳、烧水壶;

  7.教学楼、宿舍楼设置防盗窗未开设逃生口;

  8.教学楼、宿舍楼内灭火器、疏散指示标志配备数量不足。