信阳市住房和城乡建设局关于
2021年第三季度建设工程勘察设计质量
情况的通报
信建设计﹝2021﹞6号
各县区住建局、明港镇城乡建设规划中心,各有关单位:
现将我市2021年第三季度建设工程勘察设计质量情况通报如下:      
一、基本情况
2021年第三季度,全市共审查338项单项工程的施工图设计文件,总建筑面积291.84万m2。通过审查,共发现违反法律法规165条。违反强制性条文9条,违反强条比率为2.7条/百项。存在质量安全隐患8条。违反一般条文6821条。
2021年第三季度违反强制性条文率为2.7条/百项与2021年第二季度的2条/百项相比略有上升,勘察设计质量水平总体稳定。
二、存在的问题
(一)工程勘察专业
1.引用的水和土腐蚀性分析报告应说明引用场地与本场地的位置关系。
2.勘察报告应提供历史最高水位、近3~5年最高水位,水位变化趋势和主要影响因素。
3.水的腐蚀性评价应注明是A类还是B类地下水。
4.抗浮稳定安全系数Kw应根据抗浮工程设计等级取值。
5.预制桩设计参数还是钻孔桩设计参数应说明参数取值依据。
6.根据住房和城乡建设部第37号令,勘察文件应补充说明地质条件可能造成的工程风险。
7.剖面图中静力触探孔应标示出静力触探曲线。
8.抗浮水位提出应根据地形、地貌条件,说明评价地表水及地下水对工程影响。
(二)建筑设计专业
1.节能计算设计报告书保温材料传热系数、蓄热系数、修正系数未按规范正确取值进行节能计算设计,且建筑节能设计备案表外保温材料的燃烧性能等级分级应按规范标准分级。
2.供消防救援人员进入的窗口设计应符合《建筑设计防
火规范》GB50016-2014(2018年版)第7.2.4、7.2.5条规定。
3.总平面图设计深度应按规范要求设计,应注明±0.000绝对高程、消防车道及转弯半径,消防车道及转弯半径、消防登高面设计应符合规范GB50016-2014(2018版)要求,重新提供应符合《建筑工程施工图编制深度规定》2016版第4.2.4条要求。
4.根据GB50016-2014(2018年版)第6.2.5条规定,建筑外墙上、下层实体窗槛墙高度及住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度不满足规范要求。
5.楼梯平台净宽不满足GB50352-2019第6.8.4条要求。
6.门窗型材厚度应满足GB/T 8478-2020第5.1.2条要求。
7.楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离距离应符合GB50016-2014(2018年版)6.4.1条要求。
8.消防电梯合用前室内其他客用电梯未按规范要求设计为消防电梯。
(三)结构设计专业
结构计算:
1.结构计算:当非承重墙为砌体墙时,结构计算时应对结构的计算自振周期进行折减。
2.建筑场地为抗震不利地段,根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第4.1.8条,水平地震影响系数最大值应乘以1.1--1.6增大系数。
3.根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016版)条文说明第3.4.3条1款2.2,扭转位移比计算时应考虑偶然偏心,结构计算时未考虑应修改并复核。
4.结构计算时荷载分项系数取值应符合《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2018第8.2.9条规定。
5.高层结构计算:地下室顶板作为上部结构嵌固部位,地下一层与首层侧向刚度比值不满足《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第5.3.7条。
地基基础:
1.地基处理后基础计算时,地基承载力修正不符合《建筑地基处理技术规范》GB50007-2012第3.0.4条2款。
2.基础设计对局部超深部分采用级配砂石换填垫层处理,换填级配砂石压实系数应满足《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012第4.2.4条。
3.钢筋混凝土柱纵向受力钢筋在基础内的锚固长度,应满足《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011第8.2.2条3款。
4.根据《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014第3.1.2条,施工前应进行试验桩检测并确定单桩极限承载力。
5.筏板无支承边端部应按《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)第9.1.10条采取加强措施。应明确构造钢筋配置。
钢结构:
1.柱脚锚栓长度不符合《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022-2015第10.2.15条4款。
2.根据《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB 51022-2015第7.1.6条2款,补充验算端部屋面钢梁的强度和稳定性。
3.实腹式刚架斜梁的平面外计算长度,应满足《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015第7.1.6条。
4.钢框架梁,板件宽厚比不满足《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)第8.3.2条。
5.结构计算屋顶天窗、屋顶女儿墙等突出物处,应考虑屋面雪堆积分布影响,详见《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015第4.3.3节。
6.檩条间拉条或撑杆设置应满足《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》GB51022-2015第9.3.1条。
多层混凝土结构:
1.结构抗震设计时,混凝土异形柱结构框架梁柱节点构造应满足《混凝土异形柱结构技术规程》JGJ149-2017第6.3节相关要求。
2.钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距不满足《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)第8.1.1条。
3.框架梁梁端加密区的箍筋肢距,不满足《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016年版)第6.3.4条3款。
4.楼面活荷载较大,支座负筋伸入长度应按《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015版)第9.1.4条方法确定。 5.结构布置不合理,采用单跨框架结构,不符合《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016版)第6.1.5条。
6.抗震等级大于三级时,框架梁钢筋直径不符合《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2016版)第6.3.4条2款。
高层混凝土结构:
1.根据《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第7.2.16条2款,承受集中荷载的端柱,其竖向钢筋、箍筋直径和间距应满足框架柱的相关要求。
2.分轴压比>0.4时,约束边缘构件(箍筋Φ8@110)配箍率不满足《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第7.2.15条要求。
3.结楼面有较大的凹入及开洞,不满足《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010第3.4.6条,结构计算应考虑板的变形影响,同时应对局部削弱部位采取加强措施。
4.剪力墙转角窗应按《05SG109-1~4》混凝土结构第55页8.2.1条采取加强措施。。
5.高层建筑屋面部分采用砌体女儿墙不符合《非结构构件抗震设计规范》JGJ339-2015第4.4.2条7款。
6.四级抗震剪力墙轴压比≥0.8时,降低剪力墙的塑性变形能力,强震作用下可能因混凝土压溃丧失承载能力。
各结构通病:
1.应按照住建部37号部令、住建部建办质﹝2018﹞31号文件要求,设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节,提出保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见,必要时应进行危大工程专项设计和专项论证。
2.结构设计总说明应根据《建筑防火设计规范》GB50016-2014(2018版)第5.1.1条和5.1.2条,应注明建筑物耐火等级和构件的耐火极限值。
3.耐火等级一级时,结构梁保护层厚度20mm耐火极限不满足《建筑防火设计规范》GB50016-2014(2018版)第5.1.2条要求。
4.公建项目,结构设计总说明中设计依据中应补充《民用建筑绿色设计规范》,补充符合绿建要求的结构设计要求。
5.楼、屋面板阳角部位未放射状布置附加钢筋,不满足《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)第9.1.6条3款。
6.抗浮底板厚度不符合《建筑工程抗浮技术标准》JGJ
476-2019第7.2.3条4款。
7.根据《混凝土结构设计规范》GB50010-2010(2015年版)第9.7.6条及条文说明,电梯吊钩直径大于14时应采用Q235B圆钢。              
(四)给排水设计专业
1.地下一层给排水平面图中灭火器配置不满足GB50140-2005相关要求(最大保护距离)。
2.柴油发电机房建议采用细水雾灭火系统,若采用自喷系统,应提高设备外壳的防护等级,同时做好电气线路的保护,电气设备外壳的防护等级可以参照《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)要求,采用IP55防护等级。洒水喷头的公称动作温度应结合设备正常运行时的环境温度选取。储油间应设置悬挂式自动干粉灭火装置。
3.机械车库、高大空间场所、中庭环廊应采用快速响应型喷头,见GB50067-2014第5.1.3.2条和GB50084-2017第6.1章节。
4.医疗污水必须进行消毒处理,见GB50015-2019第4.2.4.3条和GB51039-2014第6.8.1条。
(五)暖通设计专业
1.复核首层送风井及排烟井风口底距室外地面的高度是否满足GB50736-2012第6.3.1条及JGJ100-2015第3.2.8条。
2.地下室层楼梯间及合用前室未考虑防超压措施。
3.说明中未注明部分建筑围护结构的传热系数。
4.部分厂房、商店及娱乐场所建筑未设固定窗,见GB51251-2017第4.1.4中1-3款。
(六)电气设计专业
1.配电室未设置备用照明,违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第10.3.3条。
2.老年人用房未设置声警报装置和消防广播,违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第8.4.1条“注”。
3.公共厨房内未设置可燃气体报警装置,违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第8.4.3条。
4.养老设施建筑的公共活动用房未设紧急呼叫装置,并能紧急呼叫信号应能传输至相应护理站或值班室,《老年人照料设施建筑设计标准》JGJ450-2018第7.4.2条第3款。
5.自动喷水系统水流指示器、信号阀的启动和停止信号未反馈至消防联动控制器,违反《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第4.2.1条第3款。
6.弱电系统进线处未设电涌保护器,违反《民用建筑电气设计标准》GB51348-2018第11.9.4条。
7.水泵房中的生活水泵电动机未加装灵敏度为300mA的剩余电流动作保护器做接地故障保护,违反《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第9.2.12.3条。
8.电梯前室、疏散楼梯间未设置应急广播,违反《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.3.6.5条。
三、违规情况
湖南大雅建筑设计有限公司设计的“信阳百广置业有限公司/淮滨百江·富淮城”设计项目,违反建设工程法律法规条文严重,其中该项目结构专业负责人程琳违反建设工程法律法规条文严重。
河南省城乡建筑设计院有限公司设计的“淮滨平安医院/平安医院-1#病房楼”等设计项目,违反建设工程法律法规条文情况较多,其中该项目结构专业负责人丁新朝违反建设工程法律法规条文情况较多。
河南同兴地质工程有限公司勘察的“吴世芬、曾庆玉、柳眉/吴世芬、曾庆玉、柳眉个人商住楼”勘察项目,违反建设工程法律法规条文情况较多,其中该项目勘察专业负责人常战盈违反建设工程法律法规条文情况较多。
四、处理意见
决定给予湖南大雅建筑设计有限公司及其结构专业负责人程琳记入不良行为记录,有效期6个月
约谈河南省城乡建筑设计院有限公司项目负责人及其结构专业负责人丁新朝。
约谈河南同兴地质工程有限公司法人及其勘察专业负责人常战盈。
五、整改要求
对于以上被处理的勘察设计企业,要认真整改,举一反三,杜绝类似质量问题再次发生,进一步加强对相关规范的学习、研讨和内部质量控制,不断提高本单位勘察设计质量,并于10个工作日内将整改报告以及对相关责任人员的处理情况报我局设计科,逾期未报的视为整改不合格,我局将根据情节轻重,按有关规定分别给予记入不良行为、行政处罚、清出信阳市勘察设计市场等处理。
附:1.信阳市2021年第三季度勘察设计质量统计汇总表
    2.信阳市2021年第三季度勘察设计质量统计明细表
2021年10月 26日