日前,豫南地区气温已进入橙色预警区域,室外温度一度飙升至38摄氏度以上。但河南信阳铁通英勇善战的网络维护员工在不间断停电的18小时内,毅然承受住了高温地“烤”验,竭尽全力保障了网络运行的良好稳定和用户通信的完好畅通。
7月25日14时,由于铁路供电部门的电力电缆被挖断,造该公司网管中心所处的羊山地区停止供电。在二路供电还未接通的紧急关头,该公司立即启动电源应急预案,并启动发电机发电。该公司网管中心值班人员以最快的速度赶到油机房进行发电,同时询问电力工区停电原因和停电时长,在得不到准确的供电信息后,迅速向公司领导汇报,并实时监视发电机的运行情况。17:15分,现场人员发现发电机突然停机,立即汇报,该公司主管网运副总经理曾宪坤同志带领网络业务部及维护中心工作人员即刻赶往现场,仔细查看发电机运行状况。原来,由于气温过高,致使发电机房温度骤升,发电机在长时间运行后水温、油温都达到极限值,造成突然停机。曾总迅速指挥大家急速实施油机降温措施——敲破发电机房的玻璃,用冰块、纯净水和风扇联合“出击”的方法对发电机进行局部降温,快速使得发电机重新正常运行。同时,值得庆幸的是,由于此前对通信楼蓄电池的有效整治,为这次发电机的突然停机赢取了宝贵的30分钟。
但为确保网络安全运行的万无一失,为避免发电机长时间发电造成损坏,该公司在现场还迅速启动了一、二路交流电停电应急预案:一是关断所有交流逆变负荷中的不重要设备。二是关断所有直流设备中不重要设备,减少直流负荷。三是对通信楼所有设备的控制开关按照主次分步断开。四是指派专人在电源室查看、测量蓄电池电压。五是每半个小时对发电机进行巡视,查看水温和油温情况,每两个小时对发电机进行停机半小时。同时,还积极向信阳移动公司联系请求帮助,移动公司派来一辆应急发电车做为应急备用。在柴油发电机又一次运行之后,大家才松了一口气。之后,网管调度再度询问铁路供电电力工区,希望得到准确的交流送电时间,但还是没有任何确认信息。于是,曾总又对下一步的工作预案进行了再度部署和强调。针对网管中心值班都是女同志的情况,增派维护中心同志协同值班,加强电源监控和发电机巡视力度,并由安全调度主任李霞同志现场坐镇指挥调度,确保发电机运行期间通信设备的正常运行。
在这次供电停电故障中,该公司全体从事网络维护人员在紧张、紧迫和紧急的工作环境当中,为确保通信网络的完好畅通,而度过了一个艰辛、困顿、彻夜不眠的仲夏之夜。无论从主管领导到普通员工,大家在思想和行动中都做好了万全地应急准备,现场值班人员更是克服高温、停水、停电的困难,与恶劣天气进行搏击。此次紧急险情自7月25日14点一直延续至7月26日8点,历经18个小时,共补充柴油22桶,但由于准备充分,组织得力,有序实施,在应急抢险队员的精心呵护下,使得通信设备安然无恙地应对住了电源突发险情,也有效保障了网络运行的持续稳定和良好畅通。