随着居民生活水平的提高,人们对居住环境舒适度也有了新的要求,尤其在安全方面,在《建筑设计防火规范》中有规定当建筑高度大于 100 米的住宅,其户内应设置自动喷水灭火系统,下面本篇文章就为大家分享了“住宅需要设置喷淋吗?喷淋设计有哪些要点?”的内容,欢迎阅读。
  住宅需要设置喷淋吗?

  需要,很多老旧建筑饱经沧桑,居住人口高度稠密、人员疏散困难、火灾隐患复杂。稍有不慎,极易发生火灾。对此。居民可安装建议喷淋系统,当楼道内温度上升到一定程度,喷淋头就会自动启动,喷洒出水,把火灾扑灭在萌芽状态。
  喷淋设计有哪些要点?

  1、设计喷淋的范围建筑高度不超过l00m的一类高层建筑及其裙房的下列部位,除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,公共用房、走道、房间、高级住宅居住用房、自动扶梯底部、垃圾道顶部均应设自动喷水灭火系统。建筑高度超过100m的高层建筑,除面积小于5m2的卫生间、厕所和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
  2、喷淋头的间距按习题给定的喷淋头之间的间距、喷淋头与端墙之间的间距布置喷淋头。如果没有给定喷淋头之间的间距、喷淋头与端墙之间的间距:
  1)中危险级级I;常规喷头之间的间距应≤3.6m、但宜≥2,4m;喷淋头与端墙之间的间距应≤1.8m。
  2)中危险级级Ⅱ:常规喷头之间的间距应≤3.4m、但宜≤2.4m;喷淋头与端墙之间的间距应≤1.7m。
  3)中危险级每根配水支管控制的标准喷头数:不应超过8个。4)其余危险级。
  3、喷淋设计的其他要求闭式系统用于民用建筑最大净空高度为8m,喷头动作温度宜高于环境最高温度30吧。每个楼层、每个防火分区均应设水流指示器。
  以上就是关于“住宅需要设置喷淋吗”的内容,希望对大家有所帮助。