水电隐蔽工程施工规范 每一处都需要很谨慎

[复制链接]
发表于 2020-9-14 15:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自河南
  水电是一项比较大的工程,涉及到房屋装修的方方面面,水电隐蔽工程施工规范有哪些呢?快来和智慧信阳云一起来学习一下标准的施工过程和水电隐蔽工程验收吧!
  基本上水路施工的施工就是以上几步操作,当然了,再选择水管的时候要择优而定。
5b91c768b7619-s5.jpg
  放线定位
  规划水路时可以用墨线来作为基准,也就是所谓的放线,至少有一条1m高的基准线,一条高约0.4m的低位插座水平线,一条高1.4m的开关水平线。为了保证两面墙上的高度一致,可以用红外水平仪来辅助。
  管路开槽
  水管直径一般是2公分,热水管槽要比管径深1.5公分,冷水管槽的话深1公分。
  管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如有水电施工图的对照施工图更好)。平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起),如果有水龙头的管路必须垂直,深度控制在4厘米。线槽开好后要记录好开槽管路尺寸、位置。
  水路走顶
  水路走顶还是走地都是可以的,并没有相关的规定,但是走顶的话,虽然成本高,但发生渗漏的话比较容易维修。
  冷热水管距离
  现在常用的管道材质是PPR管,管道又分冷水管与热水管专用,通常暗藏管道不允许使用镀锌铁管。与施工人员商量水域位置以及使用功能,确定水龙头的位置。
  冷、热两种水管是不能放在同一个槽里,因为它们的膨胀、收缩率不同,会松动造成空鼓。需要间隔20公分左右,一般实际是根据15公分的冷热出水口间距来操作中的,若大于20公分,需增加一个焊接头。现在常用的管道材质是PPR管,管道又分冷水管与热水管专用,通常暗藏管道不允许使用镀锌铁管。与施工人员商量水域位置以及使用功能,确定水龙头的位置。
  水路完工试压
  水路完工12个小时后就要进行试压,这是时间是水路焊接后的保养期,试压更能达到目的,试压压力为其工作压力的1.5倍,水压一般不会超过0.4兆帕,试压时要加压到0.6兆帕就行了。加压后20分钟,如果压力下降不超过0.05兆帕就是合格的。
  二次防水
  二次防水是很有必要做的,而且要地面和墙面一起做,地面做的防水在水电施工的时候防水层已经遭到破坏,所以有必要和墙面一起再做一次。使地面和墙面能够更有效的进行防水。
  水路验收
  1. 冷热水管安装应左热右冷,平行间距应不小于100mm。
  2. 管道敷设应横平竖直,管卡位置及管道坡度等符合规范要求。
  3. 新设给水管应进行管道打压试验。水压要求一般为0.6兆帕(Mpa,约6kg/mm?),静置40分钟,压力示数值不回落或回落不超过0.05兆帕,即为合格。
  4. 淋浴花洒处的冷热水管管口中心间距15cm,离地90-110cm;浴缸进水口中心间距15cm,离地65-75cm。
  5. 洗脸盆、洗菜盆进水口中心间距15cm,离地55cm左右。
  6. 热水器进出水口中心间距15cm,离地120cm。
  7. 排水管道在装修过程中需做临时封口措施,避免杂物进入而堵塞管道。
  8. 排水管应进行灌水测试,管道排水顺畅且无渗漏,卫生间坑距应为为30cm或40cm。
  9. 防水技术交底:潮湿区域地面必须做防水,且需沿垂直方向上做30cm延伸,经48小时静水压力测试,关联区域应无任何渗漏。
0302111.jpg
  注意事项
  1.开槽打眼时不要把原电线管路或水暖管路破坏。电气管路敷设时要穿线管,不要把电线直接埋到地面或墙里,这样不仅不安全,并且一旦损坏就不能维修。水暖管道在敷好后一定要进行打压试验,合格后再做下一道工序,防止管道漏水造成损坏。
  2.厨房和卫生间等需要做防水的部位,做完防水后一定要做闭水试验,合格后再贴砖。
  3.一般水路应该走顶不走地,各冷、热水出水水口必须水平,一般左热右凉,管路铺设需横平坚直。布局走向要安全合理。管卡位置及管道坡度等均应符合规范要求。各类阀门安装应位置正确且平正,便于使用和维修。后期施工之后要打压测试。
  4.进水应设有室内总阀,安装前必须检查水管及连接配件是否有破损、砂眼、裂纹等现象。
  5.水表安装位置应方便读数,水表、阀门离墙面的距离要适当,要方便使用和维修。
  6.厨房内如加装软水机、净水机、小厨宝等应考虑预先留好上、下水的位置及电源位置。
  7.冷、热水管均为入墙做法,开槽时需检查槽的深度,冷热水管不能同槽。
  电路施工
  电路施工,首先要去市场上买好电线,电线的材料要用2.5-6平米以上的铜芯线,16mm以上的线管。小编建议,购买国标电线。
  电线分色
  电线分色是基本,否则会造成电路安全隐患,蓝色为零线、红色为火线、黄色或黄绿为地线。
  打点开槽
  先要预留好插座和开关的位置,一般插座离距离地面40厘米,挂式的空调插座距离地面2.2米进行开槽,开关距离地面1.2-1.4米开槽。开关插座底合安装要弹水平线开槽,厨卫间需要根据设计的使用功能进行弹线开槽。
  承重墙内钢筋不可切断
  承重墙上开横槽不要超过1米,遇到钢筋也不能切断,否则会影响房屋结构安全。
  电线接头
  电线接头接不好,容易出现电阻过大、断路等问题,可以采用终端接法、延长接法、分支接法、多芯软线与单股铜线的连接等方法。
  缠绝缘胶带
  缠绝缘胶带的绝缘阻值要达到原绝缘皮的80%,注意电线呈不大于45度的角度斜缠,胶带一般要重叠的,并且要往返缠三次,还要包住绝缘皮上3-4公分才行。
  线管过弯
  线管弯曲半径最好是其直径的6-10倍,也就是说线管直为1.6公分,它弯曲半径就要10-16公分。
  强弱电间距
  强弱电间距至少要30公分,照明、插座等强电电线不能与网线、电话线、视频线等弱电电线在同一线管中、同一槽内,至少要保持30公分间距,避免出现信号干扰。
  电路验收
  1. 首先,在水电材料进场时,我们要对水电材料的品牌、型号、规格等进行比对,检查与报价单上的是否一致,是否符合图纸要求。
  2. 检查电线用料规格。一般照明、普通插座线路应采用2.5平方(mm?)的电线,大功率电器、空调等插座均应采用4平方(mm?)电线。
  3. 检查电线是否有分色,火、零、地线三线颜色是否有区别开来,同一种类的电线是否全部颜色一致。
  4. 暗线敷设必须配管。当管线长度超过15m或有两个直角弯时,应增设接线盒;墙面一般不允许开横槽,如果特殊情况要开横槽的话,横槽长度也不能超过50cm。
  5. 管与管之间应采用套管连接,管与管的对口应位于套管中心,用PVC胶水连接牢固,线管与底盒之间应使用杯梳或锁扣连接。
  6. 卫生间、厨房等潮湿区域的地面不允许敷设电路,PVC线管在砌体墙上开槽敷设时,应确保线管嵌入,且线管外壁距离墙面5mm。
  7. 强弱电布线禁止共管共盒,强弱电线交叉应做特殊处理,强弱电线管应该分色敷设。
  8. 当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安装后置埋件,然后将灯具固定在后置埋件上,严禁直接安装在木楔、木砖上。
  9. 电线与暖气、热水源、煤气管之间的平行距离应不小于30cm,交叉距离不应小于10cm。
  注意事项
  1.配线时,火线与零线的颜色应不同;同一住宅火线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)宜用黄绿双色线。
  2.线管穿线之前应将直接头打上PVC胶水,以免进水。电源线穿管时,应将导线取直再穿管,不可中途拔、拉管接头;弱电线中穿线时用力时不可过猛,以免导线断。
  3.电源分支接头应接在插座盒、开关盒、灯头盒内,每个接头接线不宜超过两根,线在盒内应有适当的余量。
  4.音响线出入墙面应做底盒。多芯电话线的接头处,护套管口用胶带包扎紧,以免电话线受潮,发生串音等故障。
  5.电视天线接线必须采用分支器并留检查口。
  6.管中电源线不可有接头、不可将电源线裸露在吊顶上或直接抹入墙中,以保证电源线可以拉动或更换。
  7.导线连接坚固,接头不受拉力,包扎严密,采用螺钉(螺帽)连接时,电线无绝缘距离不大于3mm,铜线间连接应用压接或绞接法,绞接长度不小于5圈,裸露电线必须先用防水胶带包扎后再黑胶布,无绝缘层破损等缺陷经检验认可。
  硬装施工部分,最重要的就是水电工程了,因为一旦装修好就要用好几年,若出现故障维修起来很麻烦,所以,请大家一定不要忽视水电施工。
  基本上以上就是全部的水电工程施工的详细步骤了,千万不要忽视每一个步骤和方法,不然以后会造成不必要的麻烦,影响我们的居住和生活体验。